ミネソタ州の障がい者アクセシビリティ要件

外部アクセス

  • 障がい者用駐車スペースは幅8フィート(約2.44m)で、隣接する幅5フィート(約1.52m)のアクセシブル通路が必要です。各スペースには、頭部側に国際障がい者アクセシビリティシンボルが設置され、地上から4〜5フィート(約1.2〜1.5m)上に掲示されます。この駐車スペースは、最も近い障がい者用入口の近くに配置してください(セクション 1341.0502)。

  • 縁石スロープは幅36インチ(約91cm)以上で、側面はフレア形状にします。最大勾配は1インチ(約2.5cm)/12フィート(約3.7m)で、縁石スロープから接続面への移行は段差がなくスムーズであることが求められます。

  • 障がい者用入口は、建築・防火コードで求められる出口数と同等に設ける必要があります。開口部は最低32インチ(約81cm)幅、敷居は1/2インチ(約1.3cm)以下、連続するドア間の最小間隔は48インチ(約122cm)とします。

内部アクセシビリティ

  • 廊下の幅は36〜44インチ(約91〜112cm)とし、カウンターやサービス窓は床から36インチ(約91cm)以下の高さに、車椅子利用者がアクセスできる部分を設けます。

  • エレベーターホールの呼び出しボタンは床から42インチ(約107cm)上、エレベーター内部の操作ボタンは床から54インチ(約137cm)以下に配置します。ボタンの左側には凸字と点字が付され、エレベーター壁の一側には床から32インチ(約81cm)上に手すりを設置します。

  • エレベーターが使用できない場合はスロープを設置します。最低幅は36インチ(約91cm)で、上昇部が6インチ(約15cm)を超える場合は両側に手すりを付けます。スロープの上部・下部、及び30インチ(約76cm)ごとの上昇ごとに幅5フィート(約1.52m)の平坦部(ランディング)を設けます。

内部使用

  • トイレはミネソタアクセシビリティコード(第1341.0604章、ページ283)に基づき、各種備品を少なくとも1つは障がい者対応に改修する必要があります。

  • 給水装置の噴出口は床から36インチ(約91cm)以下に設置し、操作部は正面に配置します。

  • 集会エリアでは、組み合わせ座席表に従い車椅子用座席を配置します。座席は会場内の様々なレベルに分散させ、隣接するコンパニオンシートを用意してください。